Otomasyon kontrollü Monofaze motor devresini aşağıdaki şemada görebilirsiniz.

6F1 Motor Koruma Şalteridir.
6K1 kontaktörü motor beslemesini kontrol eden üründür.
6S1 pako şalteri Motorun pano üzerinden mi yoksa uzakta ki bir yerde mi kontrol etmeyi seçmek içindir.(Uzak kontrol ya PLC kontrolü olan başka bir panodan yada Scada sistemi olan bir odadan yapılmaktadır.Otomasyonlu olduğunu söylediğim için durum bu diğer bir uygulamada automatik pozisyonda motorun yakınına koyulan pakoylada kontrol edilebiliyor yada termostat, basınç vb. switchlerle de kontrol edilebiliyor.)
6F2 otomatı Kumanda sigortasıdır.
6R1 rölesi hem pano dışına bilgi vermek hemde panoda ki arıza lambasını yakmak için 6F1 21:22 kontağını çoklamak için kullanılmıştır.
6H1 Lambası pano kapağında Motorun Çalıştığını göstermek içindir.
6H2 Lambası pano kapağında Motorun arızalandığını göstermek içindir.(Burada aslında arızalandığını değil motor korumanın 0 pozisyonunda olduğu bilgisi verilir.)
X100 : 1-2 klemensi otomasyon sistemine pako şalterin otomatik konumda olup olmadığı bilgisini vermektedir.
X100 : 3-4 klemensi otomasyon sisteminden motoru kontrol etmek içindir.
X100 : 5-6 klemensi otomasyon sistemine Kontaktörün devrede durum bilgisini verir.
X100 : 7-8 klemensi otomasyon sistemine 6F1 motor koruma şalterinin açıkmı kapalımı olduğu bilgisi verilir.
NOT: 6F1 in 21:22 nolu kontağı motor koruma şalterinin 0 veya 1 konumunda olup olmadığını göstermektedir. Burada motor korumanın arıza bilgisi isteniyor olsaydı o zaman motor korumanın trip'e düştüğünde konum değiştiren kontağından kullanmamız gerekiyordu.